会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

[求助]PH 偏底有那些原因
发起人:lzwr  回复数:5  浏览数:3867  最后更新:2009/9/3 14:59:46 by psc

发表新帖  帖子排序:
2009/9/3 8:22:29
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[求助]PH 偏底有那些原因
我厂30万机组,采用全挥发处理,以前很正常,可这次小修启动后,PH 怎么也提不上去,氨水加入量比以前增大了3倍 ,可PH 还是一直降,不知是何原因造成的.

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 8:25:00
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
小心腐蚀哦,1楼说的可以试一下哦!会不会是对空排气开大了啊
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 8:25:13
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
凝气器是否泄漏

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 8:25:21
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我们是空冷机组,精处理采用的是粉末树脂覆盖过滤器,给水PH在8.9-9.1之间,炉水旧只有8.8左右,氨水加再多,也是如此呀,其他项目电导\硅\铁\溶氧\都正常.就是PH偏低



青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 8:25:33
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
对水质进行分析,看看系统中是否有酸类物质,但这种可能性太小。

测测氨的浓度、纯度,检查氨本身有什么问题,不要加错了药


青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:59:47
psc





角  色:普通会员
发 帖 数:52
注册时间:2009/7/8
炉水PH主要靠磷酸三钠来调节,检查一下磷酸三钠是否有问题。

用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言