会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

[求助]PH 偏底有那些原因
发起人:lzwr  回复数:5  浏览数:3865  最后更新:2009/9/3 14:59:46 by psc

发表新帖  帖子排序:
lzwr 发表于 2009/9/3 8:22:29
[求助]PH 偏底有那些原因
我厂30万机组,采用全挥发处理,以前很正常,可这次小修启动后,PH 怎么也提不上去,氨水加入量比以前增大了3倍 ,可PH 还是一直降,不知是何原因造成的.

lzwr 发表于 2009/9/3 8:25:00
小心腐蚀哦,1楼说的可以试一下哦!会不会是对空排气开大了啊
lzwr 发表于 2009/9/3 8:25:13
凝气器是否泄漏

lzwr 发表于 2009/9/3 8:25:21
我们是空冷机组,精处理采用的是粉末树脂覆盖过滤器,给水PH在8.9-9.1之间,炉水旧只有8.8左右,氨水加再多,也是如此呀,其他项目电导\硅\铁\溶氧\都正常.就是PH偏低



lzwr 发表于 2009/9/3 8:25:33
对水质进行分析,看看系统中是否有酸类物质,但这种可能性太小。

测测氨的浓度、纯度,检查氨本身有什么问题,不要加错了药


psc 发表于 2009/9/3 14:59:47
炉水PH主要靠磷酸三钠来调节,检查一下磷酸三钠是否有问题。