钠离子软化操作方法 [align=center]钠离子软化操作方法 钠离子交换器的运行: (1) 如备用交换器或久停后投入运行交换器,使用前必须分段冲洗管路及取样化验合格后放可投入运行。 (2) 打开钠离子交换器的清水进口阀门,开度由小到大缓慢什高。 (3) 打开钠离子交换器的空气阀门,当有不正常流出时,关闭空气阀门,同时打开钠离子交换器的软化水出口阀门,开度大小由生水压力,用水量决定,一般控制在软水箱存水保持在三分之二以上为宜,也不要满水面常停。 (4) 在运行中要今常检查钠离子交换器内是否有空气存在,已使排除空气,保证正常运行。 (5) 在运行中要按照化验操作规程,每小时取样化验一次,在快失效时要缩短化验时间要及时取样化验。 (6) 停止使用时,先关闭交换器软化器软化出口阀门,再关闭清水进口阀门。 二、 钠离子交换器的返洗: (1) 当钠离子交换器在安装后或失效后即要进行返洗工作。 (2) 打开空气阀门,缓慢打开返洗进口阀门,当空气门向外流水时关闭空气门。 (3) 打开返洗排污阀门。 (4) 返洗速度不能太快,随时观察出水水样,防止有正常颗粒被冲出,返洗时间为 15 分钟之内,水质不透明可以延长返洗时间至返洗的出水清晰透明为准,此时关闭返洗进口与出口阀门。 三、 钠离子交换器还原: (1) 打开交换器上的再生液进水阀门及返洗排污阀门,用清水冲洗管道。 (2) 调节再生液的浓度为 6 %~ 8 %打开再生液的出口阀门并启动再生泵。 (3) 打开正洗排污门,关闭返洗的排污阀门。 (4) 还原速度保持慢速,控制流速在 30 - 45 分钟左右。 (5) 还原完毕后,先关闭再生液泵,再关闭出水阀门,并用清水冲洗管道以防腐蚀。 (6) 钠离子交换器的还原侵泡时间为 1 ~1.5 小时。 四、 钠离子交换器的正洗: (1) 还原濅泡1 小时后即可正洗。 (2) 开启轻水进水门有上而下,正洗钠离子交换器,同时打开正洗排污门。 (3) 正洗期间应经常取出水样化验,分析出水水样的硬度和氯根,当硬度小于30umol/L ,氯根接近于生水时正洗工作完毕。 (4) 此时关闭进口阀门及正洗阀门。 (5) 正洗完毕化验合格后即可供水,若作为备用,在运行前必须正洗至合格方可供水使用。 |