钠离子软化操作方法

[align=center]钠离子软化操作方法



[/align]一、




钠离子交换器的运行:





(1)



如备用交换器或久停后投入运行交换器,使用前必须分段冲洗管路及取样化验合格后放可投入运行。





(2)



打开钠离子交换器的清水进口阀门,开度由小到大缓慢什高。





(3)



打开钠离子交换器的空气阀门,当有不正常流出时,关闭空气阀门,同时打开钠离子交换器的软化水出口阀门,开度大小由生水压力,用水量决定,一般控制在软水箱存水保持在三分之二以上为宜,也不要满水面常停。





(4)



在运行中要今常检查钠离子交换器内是否有空气存在,已使排除空气,保证正常运行。





(5)



在运行中要按照化验操作规程,每小时取样化验一次,在快失效时要缩短化验时间要及时取样化验。





(6)



停止使用时,先关闭交换器软化器软化出口阀门,再关闭清水进口阀门。





二、




钠离子交换器的返洗:





(1)



当钠离子交换器在安装后或失效后即要进行返洗工作。





(2)



打开空气阀门,缓慢打开返洗进口阀门,当空气门向外流水时关闭空气门。





(3)



打开返洗排污阀门。





(4)



返洗速度不能太快,随时观察出水水样,防止有正常颗粒被冲出,返洗时间为

15

分钟之内,水质不透明可以延长返洗时间至返洗的出水清晰透明为准,此时关闭返洗进口与出口阀门。





三、




钠离子交换器还原:





(1)



打开交换器上的再生液进水阀门及返洗排污阀门,用清水冲洗管道。





(2)



调节再生液的浓度为

6

%~

8

%打开再生液的出口阀门并启动再生泵。





(3)



打开正洗排污门,关闭返洗的排污阀门。





(4)



还原速度保持慢速,控制流速在

30



45

分钟左右。





(5)



还原完毕后,先关闭再生液泵,再关闭出水阀门,并用清水冲洗管道以防腐蚀。





(6)



钠离子交换器的还原侵泡时间为

1

~1.5

小时。






四、




钠离子交换器的正洗:





(1)



还原濅泡1

小时后即可正洗。





(2)



开启轻水进水门有上而下,正洗钠离子交换器,同时打开正洗排污门。





(3)



正洗期间应经常取出水样化验,分析出水水样的硬度和氯根,当硬度小于30umol/L

,氯根接近于生水时正洗工作完毕。






(4)



此时关闭进口阀门及正洗阀门。





(5)



正洗完毕化验合格后即可供水,若作为备用,在运行前必须正洗至合格方可供水使用。