[align=center]






[/align]



修编说明



前言



1

范围………………………………………………………………

1





2

引用标准…………………………………………………………

1





[size=10.5pt]第一篇

[size=10.5pt] 



[size=10.5pt]电气交流系统运行规程

[size=10.5pt]

3


电气交流系统运行方式………………………………………

2





3.1
330KV


系统正常运行方式…………………………………

2



3.2
llOKV


系统正常运行方式…………………………………

2



3.3
10KV


系统正常运行方式……………………………………

3



3.4
6KV


系统正常运行方式……………………………………

3



3.5
400V


系统正常运行方式……………………………………

3



3.6
MCC


控制中心正常运行方式………………………………

5



3.7


事故保安系统正常运行方式………………………………

5



4


电气运行倒闸操作……………………………………………

5





4.1


总则…………………………………………………………

5



4.2


设备名称和操作术语规定…………………………………

7



4.3


厂用系统倒闸操作原则……………………………………

11



4.4
6KV




400V

母线停电操作原则……………………………

19



4.5
6KV




400V

电压互感器停送电操作………………………

22



4.6 400V MCC

倒闸操作原则……………………………………

24



5


电气系统事故处理

……………………………………………

25



5.l


电气事故处理的一般原则…………………………………

25



5.2


系统周波异常处理…………………………………………

26



5.3


系统电压异常处理…………………………………………

27



5.4


系统振荡事故处理…………………………………………

27



5.5
330KV


母线故障处理………………………………………

28



5.6


厂用系统故障处理…………………………………………

28



     



[size=10.5pt]第二篇


[size=10.5pt]
5


[size=10.5pt]、

[size=10.5pt]6

[size=10.5pt]号发电机运行规程

[size=10.5pt]

6


设备规范

………………………………………………………

33



6.1


发电机励磁系统规范………………………………………

33



6.2


发电机冷却系统各部温度运行限额………………………

37



7


发电机运行方式

………………………………………………

38



7.l


发电机额定运行方式………………………………………

38



7.2


发电机许可运行方式………………………………………

39



7.3


发电机进相运行方式………………………………………

41



7.4


发电机励磁系统运行方式…………………………………

43



8


发电机运行操作及维护

………………………………………

44



8.l


发电机启动前的检查与试验………………………………

44



8.2


发电机启动、升压、并列…………………………………

47



8.3


发电机加负荷的规定………………………………………

53



8.4


发电机运行中的监视和检查维护…………………………

53



8.5


发电机励磁方式切换规定…………………………………

58



8.6


发电机减负荷和解列停机…………………………………

61



9


发电机异常运行和事故处理

…………………………………

63



9.l


发电机异常运行处理………………………………………

63



9.2


发电机事故处理……………………………………………

69



9.3


发电机励磁系统异常运行及事故处理……………………

74



[size=10.5pt]第三篇

[size=10.5pt] 



[size=10.5pt]变压器运行规程

[size=10.5pt]

10


变压器规范

…………………………………………………

80



10.1


主变压器规范……………………………………………

80



10.2


厂用高压变压器规范……………………………………

81



10.3


厂用低压变压器规范……………………………………

83



11


变压器运行方式

……………………………………………

91



11.l


变压器允许运行方式……………………………………

91



11.2


变压器允许过负荷及不平衡电流………………………

91



11.3


变压器冷却装置运行规定………………………………

100



11.4


变压器有载调压装置运行规定…………………………

102



11.5


变压器投人运行前的准备工作…………………………

105



11.6


变压器投运操作规定……………………………………

107



11.7


变压器运行中的检查……………………………………

108



11.8


变压器瓦斯保护运行规定………………………………

110



12


变压器异常运行和事故处理………………………………

111



12.1


变压器异常运行的处理…………………………………

111



12.2


变压器事故处理…………………………………………

115



[size=10.5pt]第四篇

[size=10.5pt] 



[size=10.5pt]电动机运行规程

[size=10.5pt]

13


电动机铭牌规范

……………………………………………

116



13.1
6KV


电动机铭牌规范……………………………………

116



13.2


汽机

380V

电动机铭牌规范……………………………

117



13.3


锅炉

380V

电动机铭牌规范……………………………

119



13.4


化学

380V

电动机铭牌规范……………………………

121



13.5




直流电动机铭牌规范……………………………………

122



13.6


变频器规范………………………………………………

123



14


电动机许可运行方式

………………………………………

124



14.l


电动机运行管理一般规定………………………………

124



14.2


电动机允许运行方式……………………………………

125



15


电动机运行操作、检查与维护

……………………………

127



15.1


电动机的送电与停电……………………………………

127



15.2


电动机的启动与停止……………………………………

132



15.3


电动机运行中的检查与维护……………………………

134



16


电动机的异常运行及事故处理

……………………………

135



16.1


电动机异常运行处理……………………………………

135



16.2


电动机事故处理…………………………………………

138



16.3


变频调速给粉机异常与事故处理………………………

140



16.4


变频信息显示代码及原因分析检查处理方法…………

141



[size=10.5pt]第五篇

[size=10.5pt] 



[size=10.5pt]配电装置运行规程

[size=10.5pt]

17


设备概况及规范

……………………………………………

142



17.1


设备概况…………………………………………………

142



17.2


开关规范…………………………………………………

143



17.3


刀间规范…………………………………………………

148



17.4


母线规范…………………………………………………

149



17.5


电压互感器规范…………………………………………

152



17.6


电流互感器规范…………………………………………

152



17.7


避雷器规范………………………………………………

153



17.8


电力电缆规范……………………………………………

153



18


运行规定与维护

……………………………………………

154



18.1
SF6


、少油开关、真空开关、空气开关………………

154



18.2


母线与刀闸………………………………………………

156



18.3


电压互感器及电流互感器………………………………

159



18.4


避雷器及电力电缆………………………………………

160



19


异常运行及事故处理

………………………………………

162



19.l


开关异常运行及处理……………………………………

162



19.2


母线、刀闸异常处理……………………………………

165



19.3


电压互感器和电流互感器异常处理……………………

165



19.4


电力电缆事故处理………………………………………

166



[size=10.5pt]第六篇

[size=10.5pt] 



[size=10.5pt]直流系统运行规程

[size=10.5pt]

20


直流系统概述与技术规范

…………………………………

167



20.1


设备概况…………………………………………………

167



20.2


设备规范…………………………………………………

168



21


直流系统运行维护与检查

…………………………………

168



21.1


正常运行方式……………………………………………

168



21.2


运行监视与维护…………………………………………

169



22


直流系统的运行操作

………………………………………

170



22.l


浮充机与主充机操作……………………………………

170



22.2


蓄电池充电操作…………………………………………

171



23


异常运行及事故处理

………………………………………

173



23.1


异常运行…………………………………………………

173



23.2


事故处理…………………………………………………

174



[size=10.5pt]第七篇

[size=10.5pt] 



[size=10.5pt]柴油发电机组运行规程

[size=10.5pt]

24


柴油发电机组设备规范

……………………………………

175



24.l


概述………………………………………………………

175



24.2


柴油发电机组设备规范…………………………………

176



24.3


柴油发电机组允许运行参数……………………………

178



24.4


柴油发电机组自动装置及保护装置……………………

180



25


柴油发电机组运行维护、启停操作和试验

………………

181



25.1


柴油发电机组的检查维护………………………………

181



25.2


柴油发电机组启停操作和试验…………………………

183



26


柴油发电机组异常运行及事故处理

………………………

189



26.1


柴油发电机组异常运行及处理…………………………

189



26.2


柴油发电机组事故处理…………………………………

193



[size=10.5pt]第八篇

[size=10.5pt]
UPS


[size=10.5pt]电源运行规程

[size=10.5pt]

27
UPS


电源设备概况与规范

…………………………………

194



27.1


设备概况…………………………………………………

194



27.2


设备规范…………………………………………………

199



28
UPS


电源运行与维护

………………………………………

200



28.1


运行方式…………………………………………………

200



28.2


检查与维护………………………………………………

200



29
UPS


电源运行操作

…………………………………………

201



30
UPS


电源异常运行与事故处理

……………………………

203



30.1
UPS


装置报警处理………………………………………

203



30.2
UPS


装置事故处理………………………………………

203



[size=10.5pt]第九篇

[size=10.5pt] 



[size=10.5pt]继电保护及自动装置运行规程

[size=10.5pt]

31


总则

…………………………………………………………

205



31.l


保护装置运行维护一般规定……………………………

205



31.2


保护装置异常处理原则…………………………………

207



32


发电机变压器保护

…………………………………………

208



32.1
#5


发电机变压器组微机保护……………………………

208



32.2
#6


发电机变压器组微机保护……………………………

253



33


厂用系统保护

………………………………………………

302



33.1
#02


备用厂高变微机保护………………………………

302



33.2


厂用低压变压器保护……………………………………

322



33.3


厂用电动机保护…………………………………………

325



34


自动装置

……………………………………………………

326



34.1


同期装置…………………………………………………

326



34.2


厂用备用电源自动投入装置……………………………

330



附录A
WFBZ

—01

装置打印信息中英文对照表


………………

338























2011/5/23 17:49:48
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
1


范围
   



本标准规定了

#5



#6

发电机组电气设备的运行、操作、维护、异常及事故处理的一般原则和基本方法步骤。



   



本标准适用于

# 5



# 6

发电机组电气运行人员,检修人员,生产管理人员。



2


引用标准
   



下列标准包含的条文,通过在标准中引用而构成本标准的条文。在本标准出版时,所示版本均为有效。当下列标准被修订时,使用本标准的各方应探讨,引用下列标准最新版本的可能性。



   



部颁“电力工业技术管理法规”;



   



部颁“电力工业运行及管理技术标准”;




DL 408




91

中华人民共和国行业标准“电业安全工作规程”



西北电力系统调度规程























第一篇

 



电气交流系统运行规程



3


电气交流系统运行方式
3.1
330KV

系统正常运行方式
3.1.1
330KV


系统采用双母线一个半开关结线。正常运行方式为双母线经各串开关闭环运行。





3.1.2


发变组和线路配对成串。扩建工程共安装四台机组六条出线,组成五串结线。






l


)第零串:渭桃线经3301

、33O0

开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。






2


)第一串:#3

发电机变压器组与渭大线经3311

、3310

、3312

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。






3


)第二串:#4

发电机变压器组与渭庄线经3321

、3320

、3322

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。






4


)第三串:# 5

发电机变压器组与渭沣I

线经3331

、3330

、3332

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。






5


)第四串、# 6

发电机变压器组与渭沣Ⅱ线经3341

、3340

、3342

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。





3.1.3
330KV


系统运行设备的保护均应按“继电保护自动装置”运行规程投入。母差保护,线路保护及重合闸方式均应按调度命令执行。





3.1.4


发变组运行时,主变中性点接地方式按调度命令执行。正常情况下发变组并列、解列,主变中性点必须接地。





3.2
110KV

系统正常运行方式
3.2.l
#02


备用厂高变可以由一期110KV

北母或南母供电。





3.2.2


正常情况下,#02

备用厂高变应由一期110KV

南母经1124

开关和 1102

开关供电。





3.2.3
#02


备用厂高变为有载调压变压器,其高压侧中性点永久接地运行。





3.3
10KV

系统正常运行方式
3.3.l
#5


水源变由6KV5A

段供电,#6

水源变由6KV6A

段供电。





3.3.2


10KV

水源线,由#5

、#6

水源变将6KV

电压升至10KV

后经301

G~305

G刀闸分配至深井泵房变压器。正常#5

、#6

水源变分别运行,解列点应设在303

G。






3.4
6KV

系统正常运行方式
3.4.1
6KV5A


、5B

段由#5

厂高变经655A

、655B

开关分别供电,650A1

、650B1

开关处于合闸,650A2

、650B2

开关联动备用。





3.4.2
6KV6A


、6B

段由# 6

厂高变经 666A

、666B

开关分别供电,660A

、660B

开关联动备用。





3.4.3
#02


备用厂高变经6KV

备用段02A

段和02B

段,作为 6KV5A

和5B

段,6KV6A

和 6B

段的备用电源。





3.4.4
6KV


系统联络线正常运行方式为:合上603A2

、603B2

开关,联络线充电运行。


603A1



603B1

开关热备用。





3.5
400V

系统正常运行方式
3.5.l
#5A


汽机变由 6KV5A

段供电,经451A

开关给51AM

供电。#5B

汽机变由6KV5B

段供电,经451B

开关给51BM

供电。两台变压器正常均处于运行状态,互为暗备用,并设有BZT

装置。





3.5.2
#5A


锅炉变由 6KV5A

段供电,经 452A

开关给52AM

供电。#5B

锅炉变由6KV5B

段供电,经452B

开关给52BM

供电。两台变压器正常处于运行状态,互为暗备用,并设有BZT

装置。





3.5.3
#5


公用变由6KV5A

段供电,经453

开关给53M

供电。





3.5.4
#6


公用变由6KV6A

段供电,经463

开关给63M

供电。#5

、#6

公用变互为暗备用,并设有BZT

装置。





3.5.5
#6A


汽机变由6KV6A

段供电,经461A

开关给61AM

供电。#6B

汽机变由 6KV6B

段供电,经461B

开关给61BM

供电。两台变压器正常处于运行状态,互为暗备用,并设有BZT

装置。





3.5.6
#6A


锅炉变由6KV6A

段供电,经462A

开关给62AM

供电。#6B

锅炉变由6KV6B

段供电,经462B

开关给62BM

供电。两台变压器正常均处于运行状态,互为暗备用,并设有BZT

装置。





3.5.7
#5


检修变由6KV5B

段供电,经457

开关给57M

供电。





3.5.8
#6


检修变由6KV6B

段供电,经467

开关给67M

供电。





3.5.9
#5


、#6

检修变互为备用,经 067

开关作为 57M

和67M

的备用电源。





3.5.10
#2


负压风机变由6KV6A

段供电,经468

开关向68M

供电。





3.5.11
#2


灰浆泵房变由6KV5A

段供电,经458

开关给58M

供电。





3.5.12
#2


负压风机变和#2

灰浆泵房变互为备用,经058

开关作为58M

和68M

的备用电源。





3.5.13
#5


炉#1

除尘变由6KV5A

段供电,经454

开关给54M

供电。





3.5.14
#5


炉#2

除尘变由6KV5B

段供电,经455

开关给55M

供电。





3.5.15
#5


炉#l

、#2

除尘变互为备用,经054

开关作为54M

和55M

的备用电源。





3.5.16
#6


炉#l

除尘变由6KV6A

段供电,经464

开关给64M

供电。





3.5.17
#6


炉#2

除尘变由 6KV6B

段供电,经 465

开关给65M

供电。





3.5.18
#6


炉#1

、#2

除尘变互为备用,经064

开关作为64M

和65M

的备用电源。





3.5.19
#5


机炉照明变由6KV5A

段供电,经456

开关给56M

供电。





3.5.20
#6


机炉照明变由6KV6A

段供电,经466

开关给66M

供电。





3.5.21
#5


、#6

机炉照明变互为备用,经 066

开关作为 56M

和66M

的备用电源。





3.5.22


弱酸处理变由6KV5B

段供电,经424

开关给24M

供电,输煤备用段经024

开关作为24M

的备用电源。





3.5.23
#3


输煤变由6KV5B

段供电,经421

开关给21M

供线。





3.5.24


为提高重要辅机供电的可靠性,汽机变,锅炉变低压侧中性点经高阻接地。其它厂低变低压侧中性点均直接接地。





3.6
MCC

控制中心正常运行方式

MCC


正常运行方式由PC

屏两路电源供电,解列点设在MCC

侧,一般标有“


Ä



”的刀闸为解列点。





3.7


事故保安电源系统正常运行方式
3.7.1
300MW


机组各单元装设两段事故保安电源,其保安备用电源由500KW

柴油发电机供电。





3.7.2
#5


机保安5A

段和保安5B

段,正常由炉52AM

和52BM

分别经B45A

和B45B

开关供电。





3.7.3
#6


机保安6A

段和保安6B

段,正常由炉62AM

和62BM

分别经B46A

和B46B

开关供电。





3.7.4


柴油发电机作为保安段的备用电源,正常应处于“自动”备用状态,当厂用电源中断时,柴油发电机组应自动启动向保安段供电。





3.7.5
400V


保安联络备用电源作为#3-6

机组保安电源的事故备用电源,正常由保安3B

段经B003

开关充电运行。





4


电气运行倒闸操作
4.1


总则
4.1.l


调度管辖设备的操作必须有调度和值长的命令方可进行。





4.1.2


厂用系统倒闸操作必须有值长、单元长命令方可进行。





4.1.3


值长、单元长发布操作命令时,每次只发布一个命令。值班员巡回检查或作其它工作时,不得进行设备操作。





4.1.4


电气设备操作命令格式有口头(或电话)命令,操作票,标准操作卡,单一设备停送电操作票。





4.1.5


正常情况下,电气设备操作必须填写操作票,并按倒闸操作票审批程序逐级审查,签名、批准后,方可执行操作。





4.1.6


下列操作可以不用操作票,单元长和司盘仍需将操作目的、内容、注意事项,向操作人和监护人交待清楚,并要操作人复诵无误后,才能执行。






l


)事故处理时的操作;






2


)只有在控制室进行的单一操作,如拉合开关,改投保护;






3


)拉开或拆除本岗位仅有的一组接地刀闸或接地线。





4.1.7


标准操作卡只准事故时或紧急情况下来不及写操作票时使用。使用标准操作卡的审批程序同一般操作票。使用标准操作卡一定要结合当时系统情况进行审核,不操作的项目可在记号栏内打“X

”,须增加的项目应增加,并写清楚注意事项。





4.1.8


电气设备的所有倒闸操作,一律由经过考试合格并经批准的电气运行人员担任,一般规定如下:






l


)发电机手准,自准同期并列应由司盘操作,单元长监护。






2


)主系统倒闸操作应由网付、厂用值班员操作,网主、司





盘或付司盘监护。






3


)厂用系统倒闸操作应由付厂用操作,厂用值班员监护。






4


)厂用单一设备的操作,由具有操作权的值班员操作,付


厂用值班员监护。





4.1.9


电气设备操作应由两人进行,下列情况可以单人操作:






1


)复归电动机热偶;






2


)更换照明回路的保险;






3


)低压或二次回路进行的单一操作;






4


)单元长和司盘认为简单和非重要的低压设备的操作。





4.1.10


电气设备倒闸操作时应防止下列事故发生:






1


)带负荷拉合刀闸;






2


)带电挂地线和带地线合闸;






3


)走错间隔,误停误投设备;






4


)非同期并列;






5


)保护使用不当。





4.1.11


正常情况下,大型操作应避开交接班及高峰负荷进行。





4.1.12


倒闸操作前应对照模拟图检查各项操作程序正确无误,操作中如发现异常和疑问时,应立即停止操作,汇报值长,单元长应重新审查操作票。





4.1.13


倒闸操作时,应严格执行操作监护制度,做到操作前想一想,操作中看一看,操作后查一查。





4.2


设备名称和操作术语的规定
4.2.l


为了便于联系,防止误操作,现将设备名称统一规定如下:






l


)发电机、三相同步发电机、交流发电机一律称发电机;






2


)电机、马达一律称电动机。






3


)母线、汇流排一律称母线。






4


)油开关、油断路器、少油断路器、空气开关、真空开关、SF6

开关一律称开关(可切断短路电流)。






5


)刀闸、隔离开关、铁壳开关一律称刀闸。






6


)电压互感器、仪用变压器一律称电压互感器,简称YH

、PT








7


)电流互感器、仪用变流器一律称为电流互感器,简称LH

、CT








8


)保险、熔断器一律称保险。






9


)压板、连接片、接触片一律称压板。






10


)磁力启动器、交流接触器一律称接触器。






11


)其它机械设备名称,按厂颁《技术管理制度》有关规定执行。





4.2.2


为了正确执行操作命令,对电气操作术语统一规定如下:






l


)××线路撤出运行








指拉开××线路中间开关,母线侧开关,拉开线路刀闸,合上该线路母线侧开关,中间开关。






2


)××线路接地








指在××线路撤出运行后,合上该线路的接地刀闸。






3


)××线路挂标示牌×个。








指××线路撤出运行后,在其线路刀闸操作把手上挂×个“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。






4


)拆除××线路地线及标示牌×个








指拉开××线路接地刀闸,并取下线路刀闸操作把手上的标示牌×个。






5


)××线路加人运行








指××线路的保护及重合闸按规定投入,合上××线路刀闸,合上××线路母线侧开关,合上中间开关。






6


)向××线路充电








指线路保护投人,重合闸投“直跳位置”,手动合上××线路开关,对线路充电。






7


)××线路停止运行








指仅拉开该线路中间开关及母线侧开关。






8


)××线路撤出备用








指拉开××线路刀闸,合上××线路母线侧开关及中间开关。






9


)××线路加入备用








指合上××线路刀闸,该线路母线侧开关及中间开关在断开位置。






10


)××母线撤出运行








指拉开××母线上所有的开关及刀闸。






11


)××母线停止运行








指仅拉开××母线上所有的开关。






12


)××母线加入运行





[size=10.5pt]


[size=10.5pt]指母线保护按规定投入,合上××母线上所有元件的刀间

2011/5/23 17:51:02
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
及开关。






13


)××母线加入备用








指合上××母线上所有元件的刀闸。






14


)对××母线零起升压








指××母线上所有元件的开关、刀闸均已拉开,即母线在撤出运行状态由一台发电机单供该母线,使机组转速升至额定,缓慢增加励磁,使发电机电压升到额定电压值。






15


)变压器撤出运行








指拉开××变压器两侧(或三侧)开关及刀闸。






16


)变压器撤出备用








指拉开处于备用状态的变压器两侧(或三侧)刀闸。






17


)变压器加入运行








指合上变压器两侧(或三侧)刀闸及开关。






18


)变压器加入备用








指合上变压器两侧(或三侧)刀闸,开关在断开位置,操作保险给好。






19


)变压器停止运行








指仅拉开运行变压器两侧(或三侧)开关。





4.2.3


常用操作术语规定如下:






l


)拉开、合上








用于开关、刀闸的操作。






2


)切……至……位置








用于多位置二次小开关的操作。






3


)给上、取下








用于保险、压板的操作。






4


)推、拉








用于小车开关或小车刀闸的操作。






5


)停电、送电








用于厂用电动机的操作。






6


)投入、退出








用于串联电容补偿装置,并联电抗器、继电保护及自动装置的操作。






7


)并列、解列








用于两个电源或两个系统,或者一个电源和系统之间的连接或分开的操作。






8


)充电








用于空载变压器、空载线路和空载母线带电的操作。






9


)加运、撤运








用于变压器、线路、母线及电源开关的操作。






10


)重合闸按××方式投入








综合重合闸有四种投入方式,即综重、单重、三重和停用方式。在线路送电前应将重合闸停用,即投“直跳”方式。





在线路送电后按总调的有关规定或总调值班调度员的命令,将重合闸按四种方式中的一种方式投人。





4.2.4


常用状态术语规定如下






1


)凡电气设备的开关,刀闸均合上并通过负荷电流者,称





该设备为运行状态。






2


)凡电气设备的刀闸在合位,开关在断开位,但操作、动





力保险均给好,称该设备为“热备用”状态。






3


)凡热备用设备与运行设备有联动关系,且联锁开关投入者,称该设备为“联动备用”状态。






4


)凡电气设备的开关,刀闸均在断开状态,但未布置安全措施,且设备完整随时可投入运行,称该设备为“冷备用”状





态。






5


)凡电气设备的开关、刀闸均在断开状态,并布置有安全





措施者,称该设备为“检修”状态。






6


)凡电气设备的开关、刀闸均合上,只带电压而无负荷电





流通过者,称该设备为“充电”状态。






7


)凡备用变压器本体撤运,其低压侧开关仍作为备用电源时,称为“隐式备用”状态。





4.3


厂用系统倒闸操作原则
4.3.l
#02


备用厂高变撤出运行操作原则:






l


)查#02

备用厂高变在联动备用中






2


)查6KV

联络线在充电备用中(603A2

、603B2

开关合闸)






3


)查6KV01

、02

备用段电压相等






4


)联系一站110KV

母联开关在合闸位置,取下其操作保险






5


)合上603Al

开关






6


)拉开602A

开关






7


)查6KV02A

段母线电压正常






8


)合上603B1

开关






9


)拉开602B

开关






10


)查6KV02B

段母线电压正常






11


)取下602A

开关操作保险






12


)取下602A

开关二次插件






13


)拉602A

开关至检修位置






14


)取下602B

开关操作保险






15


)取下602

开关二次插件






16


)拉602B

开关至检修位置






17


)拉开1102

开关






18


)取下1102

开关操作保险






19


)打开#02

厂高变保护跳各分支开关压板






20


)打开#02

厂高变差动跳603A2

、603B2

开关压板






21


)告值长联系一站拉开1124

开关,给上母联开关操作保险






22


)查1102

开关确断






23


)拉开11026

刀闸






24


)拉开110KVPT

二次开关






25


)拉开llOKVPT229

刀闸






26


)停止#02

备用厂高变冷却器运行





4.3.2
#02


厂高变加运,6KV

联络线恢复备用操作原则






l


)查#02

备用厂高变工作票结束,安全措施拆除






2


)测#02

备用厂高变系统绝缘良好






3


)合上110KVPT229

刀闸






4


)查229

刀闸合好






5


)合上110KVPT

二次开关






6


)查1102

开关确断






7


)给上11026

刀闸闭锁保险






8


)合上11026

刀闸






9


)取下11026

刀闸闭锁保险






10


)查l102

开关油泵电源保险给好






11


)查1102

开关油泵电源刀闸合好






12


)启动#02

备用厂高变冷却器






13


)推602A

开关至工作位置






14


)查602A

开关触头接触良好






15


)给上602A

开关二次插件






16


)推602B

开关至工作位置






17


)查602B

开关触头接触良好






18


)给上602B

开关二次插件






19


)查#02

厂高变保护装置正常,保护压板投入正确






20


)给上#02

厂高变保护跳1102

开关压板






21


)联系一站合上1124

开关(值长联系)






22


)查#01

、#02

备用厂高变分接开关在同一档位






23


)给上1102

开关操作保险






24


)合上1102

开关





25

)查#02

厂高变充电良好





26

)给上#02

厂高变保护跳各分支压板






27


)联系一站取下母联1100

开关操作保险






28


)给上602A

开关操作保险






29


)合上602A

开关






30


)拉开603A1

开关






31


)查6KV02A

段母线电压正常






32


)给上602B

开关操作保险






33


)合上602B

开关






34


)拉开603B1

开关






35


)查6KV02B

段母线电压正常






36


)联系一站给上母联1100

开关操作保险






37


)测6KV02A

段三相电压平衡






38


)测6KV02B

段三相电压平衡





4.3.3
6KV


联络线送电操作原则:






1)


查6KV

联络线工作票结束,安全措施拆除,具备送电条件






2)


查603A2

、603B2

开关分支电缆过流保护压板1LP

投入






3)


查6KV

联络线差动保护压板2LP

投入






4)


查#02

备用厂高变差动保护跳603A2

、603B2

开关压板3LP

投入






5)


验6KV

联络线A

、B

分支确无电压






6)


测6KV

联络线电缆绝缘良好





[align=left]
7)


推603A2

、603B2

开关至试验位置,给上二次插件



[/align]
8)


推603A2

、603B2

开关至工作位置,(查三相插头接触良好)






9


)查603A2

、603B2

开关储能电源钮子开关在合闸位置






10


)给上603A2

、603B2

开关操作保险






11


)合上603A2

开关,查联络线A

分支充电良好






12


)合上603B2

开关,查联络线B

分支充电良好






13


)通知三单元电气6KV

系统联络线已充电运行





4.3.4
6KV


系统联络线撤运操作原则






1)


得值长令






2)


查603A2

、603B2

开关在合闸位置,6KV

系统联络线在充电运行中






3)


拉开603A2

、603B2

开关






4)


取下603A2

、603B2

开关操作保险






5)


查603A2

、603B2

开关确断,拉603A2

、603B2

开关至试验


位置






6)


取下603A2

、603B2

开关二次插件,拉603A2

、603B2

开关至检修位置






7)


联系三单元将603A1

、603B1

开关撤运





4.3.5
6KV


联络线恢复热备用操作原则






1)


查6KV

联络线工作票结束,安全措施拆除,具备送电条件






2)


查603A2

、603B2

开关在合闸中,联络电缆充电良好






3)


查603A1

开关电缆过流保护压板1LP

投入






4)


查603A1

开关电缆差动保护压板2LP

投入






5)


查603A1

开关#01

厂高变差动保护跳闸压板3LP

投入正确






6)


查603A1

开关三相确断,本体清洁,插头间无异物






7)


推603A1

开关至试验位置






8)


给上603A1

开关二次插件






9)


推603A1

开关至工作位置,(查三相插头接触良好)






10


)查603A1

开关储能电源钮子开关在合闸位置






11


)查603B1

开关电缆过流保护压板1LP

投入






12


)查603B1

开关电缆过流保护压板2LP

投入






13


)查603B1

开关#01

厂高变差动保护跳闸压板3LP

投入正确






14


)查603B1

开关三相确断,本体清洁,插头间无异物






15


)推603B1

开关至试验位置






16


)给上603B1

开关二次插件






17


)推603B1

开关至工作位置,(查三相插头接触良好)






18


)查603B1

开关储能电机保险给好






19


)查603B1

开关储能电源钮子开关在合闸位置






20


)给上603A1

开关操作保险(查绿灯亮)






21


)给上603B1

开关操作保险(查绿灯亮)





4.3.6
6KV


联络线撤除热备用操作原则






1)


得值长令






2)


查603A1

、603B1

开关在热备用中






3)


取下603A1

开关操作保险






4)


取下603B1

开关操作保险






5)


查603A1

开关确断






6)


拉603A1

开关至试验位置






7)


取下603A1

开关二次插件






8)


拉603A1

开关至检修位置






9)


查603B1

开关确断






10


)拉603B1

开关至试验位置






11


)取下603B1

开关二次插件






12


)拉603B1

开关至检修位置





4.3.7
650A2


、650B2

开关加运,655A

、655B

开关撤运操作原则






1


)查 6KV

备用段电压与工作段电压相等






2


)合上650A2

开关,查分流正常






3


)拉开650A2

联锁开关BK






4


)拉开655A

开关,查6KV5A

段母线电压正常






5


)合上650B2

开关,查分流正常






6


)拉开650B2

联锁开关BK






7


)拉开655B

开关,查6KV5B

段母线电压正常






8


)取下655A

、655B

开关操作保险






9


)查 655A

开关确断






10


)拉 655A

开关到“试验”位置






11


)查655B

开关确断






12


)拉 655B

开关到“试验”位置






13


)按工作票要求做好安全措施








注:工作开关二次插件不能取下。需要将开关拉至检修





位置时,应投入TJJ

短接压板后,方可取下二次插件,拉开关到检修位置。





4.3.8
655A


、655B

开关加运,650A2

、650B2

开关恢复联动备用操作原则






1


)查工作票结束,安全措施拆除。






2


)查655A2

、655B2

开关保护投人正确。






3


)推 655A

开关到“工作”位置。






4


)推655B

开关到“工作”位置。






5


)给上655A

、655B

开关操作保险。






6


)查#5

发电机电压正常。






7


)查 6KV5A

、5B

母线电压正常






8


)合上655A

开关,查分流正常






9


)投入650A2

联锁开关BK






10


)拉开650A2

开关,查6KV5A

段母线电压正常






11


)合上655B

开关,查分流正常






12


)投入650B2

联锁开关BK






13


)拉开650B2

开关,查6KV5B

段母线电压正常






14


)查工作厂高变运行正常





4.3.9
#5A


汽机变撤运操作原则






1


)合上051

开关,查分流正常






2


)拉开45lA

、B

联锁051

开关BK






3


)拉开45lA

开关,查机5A

段母线电压正常






4


)拉开65lA

开关






5


)取下65lA

、45lA

开关操作保险






6


)查45lA

开关确断






7


)拉45lA

开关到“检修”位置






8


)查 65lA

开关确断






9


)取下65lA

开关二次插件,拉65lA

开关到“检修”位置






10


)将变压器冷却风机停电。






11


)按工作票要求布置安全措施





4.3.10
#5A


汽机变加入运行操作原则






1


)查工作票结束,安全措施拆除






2


)测变压器绝缘良好






3


)将变压器冷却风机加运。






4


)查65lA

开关确断






5


)推65lA

开关到“工作”位置,给上二次插件






6


)查451A

开关确断






7


)推451A

开关到“工作”位置






8


)查#5A

机变保护投入正确






9


)给上65lA

、451A

开关操作保险






10


)合上65lA

开关,查变压器充电良好






11


)合上45lA

开关,查分流正常






12


)投入451A

、B

联锁051

开关BK






13


)拉开051

开关,查机5A

段母线电压正常





4.3.11
#5A


炉变撤运操作原则:






1


)合上052

开关,查分流正常





2

)拉开452A

、B

联锁052

开关BK






3


)拉开452A

开关,查炉5A

段母线电压正常






4


)拉开652A

开关






5


)取下652A

、452A

开关操作保险






6


)查 452A

开关确断






7


)拉452A

开关到“检修”位置






8


)查652A

开关确断






9


)取下652A

开关二次插件,拉652A

开关到“检修”位置






10


)将变压器冷却风机停电






11


)按工作票要求布置安全措施





4.3.12
#5A


炉变加入运行操作原则






1


)查工作票结束,安全措施拆除






2


)测变压器绝缘良好






3


)将变压器冷却风机投运。






4


)查652A

开关确断






5


)推652A

开关到“工作”位置,给上二次插件






6


)查452A

开关确断






7


)推452A

开关到“工作”位置。






8


)查#5A

炉变保护投入正确






9


)给上652A

、452A

开关操作保险






10


)合上652A

开关、查变压器充电良好






11


)合上452A

开关,查分流正常






12


)投入452A

、B

联锁052

开关BK






13


)拉开052

开关,查炉5A

段母线电压正常





4.3.13


辅助厂房变压器撤运原则






1


)当两台互为备用的变压器由同一厂高变供电时,可以合上联络开关,拉开撤运变压器低压侧开关及刀闸后,将高压侧开关撤运。






2


)当两台互为备用的变压器由两台厂高变分别供电时,应先倒由备用厂高变供电后,方可合上联络开关,将变压器撤运。






3


)当两台互为备用的变压器由两台工作厂高变供电,不能倒为备用厂高变供电时,应联系停止运行设备后,先拉开工作电源开关,后合上备用联络开关,即采用母线停电法切换互为备用电源。






4


)当两台互为备用的变压器低压侧开关的操作权不在集控室电气专责时,应联系集控电气专责倒为同一变压器后切换或采用母线停电切换。





4.3.14


辅助厂房变压器加入运行原则






1


)当两台变压器由同一厂高变供电时,可以并列切换。加

运变压器充电后,合上低压侧开关,查分流正常后拉开联络开关。






2


)当两台变压器由两台厂高变分别供电时,应先倒为备用厂高变供电后,方可并列切换。不能倒为备用厂高变供电时应采用母线停电切换。






3


)对低压侧开关或母线操作权不在集控电气专责的变压器,在变压器高压侧开关加运,变压器充电正常后,通知有关单位采用母线停电法切换为正常运行方式。





4.4
6KV

、400V

母线停电操作原则
4.4.1
6KV5A


段母线撤出运行操作原则






1


)通知有关专责,将 6KV5A

段电动机停电






2


)将各深井变倒由#6

水源变供电






3


)将#5

水源变停电






4


)将弱酸段24M

倒由#0

输煤变供电






5


)将弱酸处理变停电






6


)将58M

倒由#2

负压风机变供电






7


)将#2

灰浆泵房变停电






8


)将56M

倒由#6

机炉照明变供电






9


)将#5

机炉照明变停电





[size=10.5pt]
10


[size=10.5pt])将53M

倒由#6

公用变供电。


2011/5/23 17:52:33
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
变压器供电后,方可并列切换。





4.6.3


合解列点“

Ä



”刀闸,应先用万用表测量刀闸两侧相序相同,方可操作。





4.6.4


双电源MCC

无法倒为同一电源时,应采用停电切换。





4.6.5

单刀双电源MCC

,应停运设备后切换。





4.6.6
MCC


停电操作






1


)查MCC

各路负荷停电






2


)拉开MCC

电源刀闸






3


)拉开PC

屏MCC

两路电源刀闸






4


)取下PC

屏MCC

两路电源保险






5


)按工作票要求做好安全措施





4.6.7
MCC


送电操作






1


)查工作票结束,安全措施拆除






2


)测MCC

母线绝缘良好






3


)给上PC

屏MCC

两路电源保险






4


)合上PC

屏MCC

两路电源刀闸






5


)合上MCC

电源刀闸(按正常运行方式规定执行)






6


)查MCC

电压正常





7

)联系有关专责,对所停设备送电





5


电气系统事故处理
5.1

电气事故处理的一般原则
5.1.l


发生事故时,单元长和司盘是电气部分事故处理的责任人,并在值长统一指挥下,按照规程规定带领全体人员正确迅速地处理事故。

消除故障的每一个阶段,都要尽可能迅速汇报值长和有关领导,以便及时、正确地采取对策,防止事故蔓延。



5.1.2


事故处理时,保护动作信号和光字,不得擅自复归。应综合分析积极处理,及时报告值长及调度,并按其命令处理事故。外出的值班员应迅速回到控制室,无关人员不得进入控制室及事故地点。





5.1.3


电气值班员处理事故时,应按下列原则进行:






1


)根据系统当时有无冲击、摆动现象,发电机强励是否动作,各种仪表指示,保护信号和自动装置动作情况全面分析事故性质,准确判断事故地点和范围。

无论发生何种故障均应校对必要的表计指示或状态显示,必要时应到现场确认。






2


)处理事故时,首先应迅速地限制事故的发展,尽快消除事故根源,及时解除对人身和设备安全的危胁。






3


)发生事故时,应设法恢复和保证厂用电。






4


)用一切方法保持设备继续运行。及时投入备用设备,调





[size=10.5pt]整运行设备参数,保证电压、周波正常。